@小小鱼:第一张图片错误之处,1.水泵接地线图中显示与减振装置相连接.,2.管道应标明水的流向。3.低压压力开关前缺少压力表。4,应该复核一下水泵的重量看是否要设置起重装置。第二张图片,1.缺少最好最低有效水位标识。且目前只看到了一路进水,管径好像不对。2,取源部件与消防吸水管压力表的位置冲突,消防图集里明确表示在过滤器下端。至于为什么没装确实不清楚第三张图,1.复合水泵控制柜等级,如果等级被破坏是否要做挡水设施,且复合电气线路走向。复合启动方式喷淋共计7种,湿式消火栓共计6总启动方式。2电源柜好像无电源监控。第六章图片,启动瓶无低泄高封阀,且管路60cm处未设置管卡。最后一张图确实不知道。又像减压阀又像干式消火栓启动装置。如果说雨淋那确实没看过这样的[呲牙]
bzhjxhdbzbidnadlsvjvaqjoaezszrdgkmvhugwgqycno

bcuyrkylnznmyxubwrsppieyquxueq
@一小人物:那柔性与刚性连接的地方,需设置 弯头,即防水弯jvrccgllphwtwofhzwgqqagjmteeyjsqxjyvwsy
@.……:图2软连接咋还是橡胶的,消防这么重要的设施不差这点钱吧[看]
bzhjxhdbzbidnadlsvjvaqjoaezszrdgkmvhugwgqycno

@老夫李:图二明杆闸阀上套的保护管应为透明的,这样可以看到阀杆的状态从而确定阀门的启闭状态。twscflnwnfpqhvnqtwcrbapu
mfphujkfcwqrpa