[成排管线快速绘制] 成排管线及同程空调水系统建模,如何提升效率 [课程编码4460]

[复制链接]
发表于 2023-8-28 12:39:18| 字数 718 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
成排管线及同程空调水系统建模,如何提升效率?gikamrgfievifhumdwiesuqruszgussrrlszq
如下图,空调水系统为同程,同一管段,成排管径不相同。gikamrgfievifhumdwiesuqruszgussrrlszq
image.png
mugpqcncbtcagngafjmyogwxeipuvqhubgwfexdtpfuw

mugpqcncbtcagngafjmyogwxeipuvqhubgwfexdtpfuw

方法:usgmiupqlqwoueh
1.可以先不管系统,画好一排,尺寸都按最小管径绘制(如DN10),整排复制,用TR快捷键或者管综精灵批量连接。jncazzrljczhmrisowiasdfwcedrmfa
2.依次点中各个管路的某段,修改其系统类型,各个路由的系统就整体修改好了。usgmiupqlqwoueh
3.逐段修改核对管径。ivjdyvubfrfwpxrssaxtndsxmswmpjuucwbscpjwbwwat
  • ydnwznlnhhoqqhak

  • wwhqafkbdefhlwqofingtehssvjkncrapbpmxilzmuqqt
    提示:

    lblyrwzcunmblmoxmieeh

    wkvagaijsommibidlsglmdywgizsakasvxsetkw


    步骤1中,管径绘制成最小管径,是为了方便步骤3中分清哪些管径已经核对过,哪些没核对过。rrqobxxihpzpcwnytkke