    5.5.2  消防水泵机组的布置应符合下列规定:
    gszsdfjlswkxmj
        1  相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m;
    owzsbpjadgiue
        2  当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;
    nrsyncrrhlhdnahkdjsqhbbdrvrxrqtsjfkjkpuxmcnafnpgw
        3  消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。