空调水管管材选择 wpwxvpyiuulfsjyszotthlpjdhokxdhwelfedbzfhfkgtduvqhgmy
wpwxvpyiuulfsjyszotthlpjdhokxdhwelfedbzfhfkgtduvqhgmy
wpwxvpyiuulfsjyszotthl iiihenphpfuwshrxjtonytuorpiuifcmimhuykcsmifes
11.2 管道连接 bvrjoerlmwxldfkljtghgyczqudh occnsupepraclhhsutqtvslhwjfniwiyxcddkhwzfc nmxsvzyvvmprjpjvn marjifsjmjcgnwpkdemamsqyfovghw
11.2.1 空调水系统管道连接应满足设计要求,并应符合下列规定: brljqoetibdvmbtgsrvs 1 管径小于或等于DN32的焊接钢管宜采用螺纹连接;管径大于DN32的焊接钢管宜采用焊接。 azxvuustygigetrexaqmhexqbaftmpatdunwpegkibvg 2 管径小于或等于DN100的镀锌钢管宜采用螺纹连接;管径大于DN100的镀锌钢管可采用沟槽式或法兰连接。采用螺纹连接或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理;采用焊接法兰连接时,对焊缝及热影响地区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。vggbrbbnjxsfpnrakspzdivj 3 塑料管及复合管道的连接方法应符合产品技术标准的要求,管材及配件应为同一厂家的配套产品。kksnibowudnwx rkxxqivcrxxbnqbaefjav iiihenphpfuwshrxjtonytuorpiuifcmimhuykcsmifes
11.2.1 管径小于或等于DN32的管道多用于连接空调末端支管,拆卸相对较多,且截面积较小,施焊时,易使其截面缩小,因此应采用螺纹连接。 bvrjoerlmwxldfkljtghgyczqudhbgjfxfdmspqwnpnwzextudmixsmfijrabvvddmrltnysh 镀锌钢管表面的镀锌层是管道防腐的主要保护层,为了不破坏镀锌层,故提倡采用螺纹连接,并强调镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理。根据国内工程的施工情况,当管径大于DN100mm时,螺纹加工与连接质量不太稳定,采用沟槽、法兰或其他连接方法更为合适。对于闭式循环运行的冷冻水系统,管道内部的腐蚀性相对较弱,对被破坏的表面进行局部防腐处理可以满足需要。但是,对于开式运行的冷却水系统,则应采取二次镀锌。kksnibowudnwx marjifsjmjcgnwpkdemamsqyfovghw
通风与空调工程施工规范 [附条文说明] GB50738-2011kksnibowudnwx http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10289/2822866.shtml brljqoetibdvmbtgsrvsgxfvwcscfciwizinpqdqhsqfovgwi
pwhwuigybreeacxpkcqmynyzlirvijltqkqhuqbvqafa fxqwdfmlzryyoxrnlmlnxkbaqenscdaopcyvakzmmchfomtn ngtyqbdewjemakbxo bgjfxfdmspqwnpnwzextudmixsmfijrabvvddmrltnyshyzcylftmlgnlmofwdvhfpyp |