1.弱电桥架、喷淋、排烟、新风、空调水颜色,空调水保温未按要求8 l# Q: G& a* ^9 |1 C! J4 g" b
2.优化后,碰撞数量增加多倍5 S% F( Z2 z3 z/ e6 \! r
3.综合模型管线颜色缺失严重,无土建模型9 [; R& ?. R K' j' s% f
4.管综视频无解说
+ l9 U# ?. e$ H U6 a' v0 q/ \5.无支吊架模型及详图,视频楼层数与项目不符,计算书槽钢与视频角钢不符
5 N0 {" c4 |( G3 @6.未见留洞
. Q$ }' e, y3 _" x% h* [
2 Q* ]! K7 J0 x \" l! Q0 D
( F0 [+ P; ^" S# Z* R& u$ m
; Q( @/ [! x: V# ]: H1.未见弱电模型
" \& p5 B1 P! M* g$ ]. X2.排水模型未接至末端/ M2 t, L/ p0 b% u- |7 ^" ?8 b( W2 [
3.风模型无设备、阀、末端" V: \9 Y! }! B# E8 H
4.风盘水管接错水口,无风口,供回水颜色不符要求
5 b7 c) L/ a2 ~2 ]5 P. D7 N5.深化前后碰撞报告未见有何不同
& x0 ~: O. J& z: A" a' w6.管综排布过糙
7 ^. p. I1 ?0 s6 `& J& t7.管综视频仅流程,无优化思路) R4 b F! r0 A# W
8.支吊架横担过长- ~) m' U& v* h+ n+ X
9.梁不应留方洞
- |; b' Q- U& s) b: m
Y9 \$ U, J" B1 ~
6 n5 ~5 B- J% h0 y+ i* Z1.强弱电无填充
# ]' [" G; F' i# E4 d ?2.卫生器具给水管管径错误8 Q; u' E+ |" \" t# A: |
3.部分排水管未设系统,未用顺水三通,压力废水阀组错误
. u6 _4 O9 Y) Z; h X7 q/ r9 b4.风三通、四通方向错误,该用燕尾三通时误用Y形三通
8 T4 C$ M z, u, V, R' x/ }6 [$ {5.空调水管件错误,空调机组用族错误
/ u8 g9 F# @$ b" Z6.空调水干管宜成排,共用横担7 N2 E! q W7 K2 F! u3 v, X5 E1 \
7.留洞未标注5 C* @ l" Q: {1 Y
$ |* u6 a A. e! g4 R$ f* W2 j; U0 o
+ G2 z: q `4 M ^; ~1 F
1.强弱电无填充8 p) A- S6 y% i6 O. Z
2.卫生器具给水管管径错误: ^7 |1 u( l! N/ e6 d, K
3.部分排水管未设系统,未用顺水三通,压力废水阀组错误. f% I5 ?5 m, W* |. \9 @6 r; b
4.风三通、四通方向错误,该用燕尾三通时误用Y形三通9 t3 Y# A" n f: u% @/ j
5.空调水管件错误,空调机组用族错误5 W( V7 }: L3 H/ t. G2 {0 n
6.空调水干管宜成排,共用横担
7 }( C, T* Z" q. e, q7.留洞未标注( S! v3 Y7 t7 ]7 y1 m
+ Q9 I* q+ d; `& p7 n7 o1 z& E5 W6 p+ J/ [1 d
1.中水管径错误,误接潜污泵, U& z( T1 X- a( @6 j
2.排水顺水三通画反,局部管径、系统错误。污水排水管管道类型错误
, P. ?. z3 v: J6 S$ x3.风部分Y形三通、四通流向画反,燕尾三通误用Y形三通
" c! Y+ H* P9 e* j6 s% e5 i, |# d" T4.部分空调水管经错误
; E z$ C; c, Q; v \* `9 r7 [5.管综空调水干管宜成排,桥架不应通长在水管下
4 @6 n' k# \: }" S6.留洞图未标注
/ g* v& p5 X" M: x9 g. o" q; m+ n0 D% d/ a* D! P2 @
$ w$ g" r: d( n4 f- }1.喷淋过滤器颜色与材质不统一,过滤器控制关键字与管道系统不匹配
4 q; d! A/ o! i, K5 x: v2.部分污水管未接到用水器具6 s- d7 T% R$ m# B
3.冷冻水回水止回阀画反 T( O1 F2 g6 H! I- t
3.管综中管道加上保温后,间距过小,如冷冻水
& H0 h: _0 U" t/ c+ F+ B4.留洞讲解中提到了洞口标注,但未找到平面图
8 M: \6 V( d/ N( s' }/ t* z
' I# ]7 V4 c3 S. f7 A1 \" [) }# x* ~4 Y* c" A% T2 U
1.给排水只画了干管,无阀门7 W9 O# w; W* S) z# X
2.排水管颜色不符要求,未用顺水三通 r! W* R+ D) D+ h
3.风颜色不符要求,四通画反,无末端及阀门4 d. k1 L6 x9 | i5 y
4.空调水颜色不符要求
" O. h& ^: J3 Z# q% q5.管综碰撞多,与碰撞报告不符
; \0 o6 D: `& G" c/ c5 N6.留洞平面图中未按任务书标注- F+ T9 f7 u" [/ t/ M# Y8 x ^/ \
( f- b( g. [4 w5 H
. d* J% D; z& k5 K/ X1 q1.压缩包中未找到模型 H6 z" _, }- J) R8 f( T) R
2.无讲解视频
5 z) X1 ~: F O, U, B2 d8 P3.PPT中为无关截图$ N& p+ d3 s1 N
n0 Q( w) a% ?, X2 Y7 o" G$ E0 U0 ~0 ]1 t
1.所传模型不符要求。- w7 }; |. j% m r7 ^6 }
2.视频均非项目内容。
9 s; r. j' u% W4 |# c# D9 W, B! t% f
5 U* p+ g% u( e2 [% h% N' y) d# C l3 U" \9 o. C
1.模型版本不符合大赛要求。
, b0 W- o- P( z0 r& v) s- J# X5 b- e S
/ {1 P) f% z* x3 y0 G! I) U
1.给水管径有误,未画阀门,未接至末端0 o3 m+ r) k4 P% x; T! |# A
2.重力排水管上下翻,未接至末端,未采用顺水三通
' N7 V+ T* |& ]; [/ M3.风未画阀门、风口) u" D Y- }0 r/ g' K2 i7 h U( H2 m% e
4.采暖水部分管径错误,无阀门、未接至末端) ~% E* I! [# h6 D! H" ~+ v* ]
5.管综管线与结构碰撞太多
8 c- g V, I5 M/ \6.梁上穿方洞过多,好多洞嵌在梁内8 U" m# e- f! W4 |, B* \. |4 B* G; |# u
: I* l3 [" g& E
! b/ W" |# M6 q. i
1建筑类型(医院,无车库)与大赛要求不符1 N3 b, q/ f) I! h5 \
2规划书送风/弱电颜色与大赛要求不符$ B: T0 F) {: W N
3空调水无防作弊坡度6 R$ |2 ^# W- U9 @
4要求综合支架,非抗震支架,视频为瑞玲名郡,非本项目
0 B, b* Y! \; R J% {5汇报涉及场布/工期/基坑支护/钢结构优化/排砖/提疑问单等比赛无关事项6 p+ H: @4 b( H' x5 n! d5 d
+ Y# y- w! V4 }( I
9 d! ~" [! l& e2 Z7 L1.给排水未画卫生器具. n. r* X+ H, i+ m& X1 N
2.排风排烟颜色不符要求,未画阀门、风口* Y, A( n9 @" L3 P6 R. K
3.空调水系统未画坡度/ `4 v1 a9 B9 e. ~1 ?* g7 E: M8 E
4.综合模型优化后碰撞较多,与零碰撞报告不符
1 ]0 A3 O U7 J8 K: C! P- D/ p5.管综视频未体现综合排布思路,只是局部解决碰撞* d, }7 L( U& p! t$ T* y/ ?
6.提交成果中无留洞平面图
~9 q9 I) ?. ^5 O5 i1 H
) g/ u% k. g7 E6 {! b5 v+ d! U8 Z) K$ V( P* Q& @
1.消火栓给水、污水、雨水颜色不符要求
% n; e- y& }& ]# ~" V2.新排送回风、排烟颜色不符要求,风盘送回风画反
: F) j5 a1 T8 y0 K) s& L5 H3.空调供回水、凝结水颜色不符要求: b$ k# H% p2 T C1 F5 g
4.管线综合未考虑结构梁7 V* Y I3 j$ i; [* x9 D7 p
5.留洞图未出平面图3 e1 h4 F4 r+ X* y0 s, L4 g
6.单根喷淋吊架选型过大
$ }. K0 G. x3 n t% D* G0 V8 _& P) k2 n6 E: S: H( y: X" n
. r2 b" F. r. W: {$ ~1.重力排水管未画坡度
- U& g( ]& W l( [" [, Y2.空调水管未画坡度,机房内水泵软接头应接到水泵出口变径上。水泵进口设置了过滤器,出口可不设,出口需设止回阀。冷却水泵未设软接及过滤器。
9 k3 A- R% Y. w1 U) h& S2 ~6 o I, e- U
# K$ ^# ~5 n# R% X5 }4 a% {9 Q/ Q1.少量给水管无色,阀门不全
) i& _0 [' c2 L0 E# X2.重力排水未用顺水三通
q" n d! Q3 Q2 |3.风接头画反,缺部分阀门
+ r$ [5 X. \7 a) E8 `! S4.VRV室内机假连接( {* ^7 `/ E0 \) g( F# g
5.碰撞检查应含机电VS结构
, V2 O- t6 x- X" ]7 y( [: R' [2 I7 i2 e6.管综讲解通气管一路走高,不宜翻,故应让水管避让通气管。视频6:37应有压让无压9 Q4 C/ S8 Q; u5 T: Q8 R# V
7.作品讲解较少. D+ v$ ?# V! E1 c
# h/ a% v. c9 G3 f6 f$ |' M; A) Z2 ?) ^( P5 ^7 @
1.基础文件文本中重难点分析中含有非大赛内容:场地布置、能耗模拟等
# O/ s( Y5 U! F( A) V# S& b2.给水三通应用异径三通) V7 d- S4 J* I8 E9 @* H0 U
3.排水未绘坡度
: Z$ v. o! r' F. `! |# q" o1 M ?4.风系统风口、阀门不全 h$ h; \1 F+ _& S6 R
5.空调水无防作弊要求坡度、保温,管管件连接形式选择错误
6 V: o. f6 S! i6.未出二维留洞图