7.5.2 室内给水管不应穿越卧室、医院洁净室、无菌房间、CT室、核磁共振机房、配电房、电梯机房、通信机房、计算机机房、音像库房、图书馆书库区、档案馆库区等无菌间、重要机房、电气控制柜的上方或遇水会损坏设备、引发事故的机房。
pitdvkvcjmffswkzp

waoumqmzhahkbsktdefywrezrfao

条文说明:
hdzojpbymutrdbwhchcygzgbgqotbz

7.5.2、7.5.3 室内给水管道敷设的位置,应避免管道的漏水或结露产生的凝结水对各种恐水性设备、材料的破坏,并应保证室内使用环境不受影响。对遇水产生剧烈化学反应的物质尤其要注意。