4.2.3 在最大允许安装距离下,矩形金属水平风管吊架的最小规格应符合表4.2.3-1的规定;圆形金属水平风管应符合表4.2.3-2的规定;矩形彩钢玻璃纤维板水平风管应符合表4.2.3-3的规定,也可按金属风管安装支吊架选用。其他规格应按吊架载荷分布(图4.2.3)及公式4.2.3进行吊架挠度校验计算。 表4.2.3-1 金属矩形水平风管吊架的最小规格(mm)
在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
表4.2.3-2 金属圆形水平风管吊架的最小规格(mm)
在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
注:1 吊杆直径中的“*”表示两根圆钢; 2 钢丝抱箍中的“*”表示两根钢丝合用; 3 扁钢中的“*”表示上、下两个半圆弧。 表4.2.3-3 矩形彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格(mm)
在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
吊架挠度校验应按下式计算:
在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
图4.2.3 吊架载荷分布图
在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
式中 y——吊架挠度(mm); P——风管、隔热及附件总重(kg); P1——隔热材料及附件重量(kg); a——吊架与风管壁间距(mm); L——吊架有效长度(mm); E——刚度系数(kPa); I——转动惯量(mm4); Pz——吊架自重(kg)。
# U2 Z9 S0 X' Y1 [条文说明:
* k* r# C3 l2 T" I* Z! {( ~9 a7 f4.2.3 本条文规定了金属矩形、圆形、双面彩钢玻璃纤维板水平风管允许最大间距下,支吊架的最小规格。在型钢吊架的基础上,增加了异型钢的选用。风管支吊架的选型,在理论计算和试验的基础上,确定型钢和槽型钢的最小尺寸,主要目的是在风管总重量及隔热重量降低的情况下,降低风管吊架的规格和推荐选用异型钢支架,在确保安全的基础上,降低风管系统的总载荷。根据我国工程的应用实际及SMACNA第2版第4章S4.1条的规定,确定吊架安装后挠度(沉降值)应小于或等于9mm。
7 J9 H, x% ~1 s0 W" v9 _5 u4 W2 q1 T* J @8 A* x, J0 y# _3 X0 v
通风管道技术规程 [附条文说明] JGJ/T141-2017
h* \9 ^6 f }) F" k4 zhttp://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10411/3186754.shtml 8 A$ x" a7 i% {6 q. j1 ~1 c
|