4.4 机械排烟设施 rtlftixtoelzesmnnsvtkb
4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: rtlftixtoelzesmnnsvtkb
1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; muhwlxfihtnbpowdytnkueqwharxdzcumwqqnatubk
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; zoighyznetzumdaakigfbsgfede
3 排烟风机入口处; zoighyznetzumdaakigfbsgfede
4 穿越防火分区处。 dkiyoqmmwd
muhwlxfihtnbpowdytnkueqwharxdzcumwqqnatubk
条文说明: abjyikgfinofkhdaufqzqldsqulkbneylavqibjqliok
4.4.10 规定排烟系统在负担多个防烟分区时,主排烟管道与连通防烟分区排烟支管处应设置排烟防火阀,以防止火灾通过排烟管道蔓延到其他区域。本条为强制性条文,必须严格执行。 rjcfifxvhhi
avajtasnyxgeeb
建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017 uhhaeessvyozfcyznmsagwhyulsmypr