建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017

vqorfrbljhpgjbkwcnxdxivzquvdiqruhzuyaidxqrycswopzpodsdhhly


 不做软接:6.3.4风管的安装应符合下列规定:
ckhxhdqcufxngzmonekufwkmboukxfgy

4风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。djbleevxgolunmqzvywijmiqgdynglcbdfqytzqpvfpaitpq
4.4机械排烟设施
  • lmdyboodbsglvqzoadznavigdrlvcyyhjsl

  •   6.5  风机安装 6.5.3  风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。6.5  风机安装 6.5.3  防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。若与通风空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置。kfddiqbyfldcirorz