[打断管线] revit:如何将管线打断?打断失败怎么办? [课程编码2056]

[复制链接] []
发表于 2021-10-9 11:47:10| 字数 1,034 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
绘制管线时,经常需要将管道打断,我们可以利用“拆分图元”来对管道进行拆分(快捷键:SL),拆分后会在管线中添加活接头。0 I4 J! ^2 z5 F" Q% Z) dnyakqwfxtuzbqzqwxtbfcplpuswrwixjrzdlcoel
5 ?6 |8 V& L  b, g4 U" Yralzyttbjte
image.png image.png 9 z' L9 l4 f( |8 D" |6 r7 ^/ ivqvranqsggdvbdoqkeyjilc
" i! b/ K, q3 i1 @0 Fqlxypdsqvpiuztbpbtyauyomnmynengmggthkbdmqtrwzpdbar
  • dineiylqiqxcdvrutpencirxw

  • 但有时会拆分失败,提示“未指定默认管件类型”,如下:# y2 X3 u% N1 f2 o: ~% W$ Y4 R& x# P

    tpsygeizgzdbcvzavipurkuhlmpjtismamqpo


    5 f: P$ ^; D7 G* Z* O8 fvqvranqsggdvbdoqkeyjilc
    ) w9 f$ Y/ [6 L  r$ Y, rcoyhklniflafrggxekbgqylzngoituwwcrchs
    image.png 9 l' ]9 e5 ~9 S0 e7 R. B- Tiqvthtvitfvbgwzjsyjwrplclznwhmnfwddagxrcuyw
    , |5 F- l1 P" Y2 j- u+ m+ G9 @rctyacgjntxmdvrsziajjmd
    这时,点中管道,依次点击“编辑类型”→“布管系统配置”→“活接头”,选择“管接头 - 常规: 标准”,就行了。iqvthtvitfvbgwzjsyjwrplclznwhmnfwddagxrcuyw
    注意:选择添加后,对管道外观影响最小的“管接头 - 常规: 标准”即可,因为此管接头只是为了切断管道或出图方便,而不一定在实际安装中存在,所以对图面影响越小越好,不建议选太个性的,比如法兰、螺纹等连接方式的。eifnkjodtdzcqsyadsqapbohhokvgtgaihdtr
    image.png rctyacgjntxmdvrsziajjmd