空调冷凝水管道-全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力 2009年 [课程编码611]

[复制链接]
发表于 2021-1-19 17:21:43| 字数 454 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.10.1 冷凝水盘的泄水支管沿水流方向的坡度不应小于0.01;冷凝水水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不允许有积水部位,必要时可在中途加设提升泵。

5.10.2 当空调设备的冷凝水盘位于机组内的正压段或负压段时,冷凝水盘的出水口处均应设置水封。水封出口应与大气相通,水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压的绝对值。

5.10.3 冷凝水管排入污水系统时,应有空气隔断措施。冷凝水管不得与室内雨水系统直接连接。

5.10.4 冷凝水管道宜采用排水塑料管或热镀锌钢管,并应采取防结露措施,保冷材料及厚度等应符合本措施10.2节和10.3节的有关规定。

5.10.5 冷凝水的水平干管末端应设便于定期冲洗的清扫口,立管顶部宜设通气管。

5.10.6 冷凝水管的管径应按冷凝水流量和管道坡度,按非满流管道经水力计算确定,民用建筑也可按表5.10.6估算。
</p>
    注:本表的适用条件为:1kW冷却负荷每小时约产生0.4~0.8kg的冷凝水,且管道最小坡度为0.003。

5.10.7 住宅空调器冷凝水宜设置立管集中排放。