绘制管线时,经常需要将管道打断,我们可以利用“拆分图元”来对管道进行拆分(快捷键:SL),拆分后会在管线中添加活接头。: k& P  ~5 f2 W6 C  M7 Z

* ]" n/ p5 z7 J" ?3 d  F image.png image.png
8 F" \2 M. t8 X8 E7 U4 F/ x2 p; ^, M
6 C0 j! x' n' M9 |- H0 C
但有时会拆分失败,提示“未指定默认管件类型”,如下:( b* o! G" H4 k( C: Q

; R! l+ @. _- G1 G4 J0 w- o/ C# L2 C1 v6 A3 n
image.png
2 m$ g. w% a. P1 w' H5 j: f% [  Q" t# K
这时,点中管道,依次点击“编辑类型”→“布管系统配置”→“活接头”,选择“管接头 - 常规: 标准”,就行了。
( D* z) S$ I  X! E注意:选择添加后,对管道外观影响最小的“管接头 - 常规: 标准”即可,因为此管接头只是为了切断管道或出图方便,而不一定在实际安装中存在,所以对图面影响越小越好,不建议选太个性的,比如法兰、螺纹等连接方式的。! ^% ^: v$ y6 [  F- s/ ?