研发动态

[基本做法] 设备基础图绘制要点 [课程编码1158]

[复制链接]
发表于 2021-5-9 09:21:05| 字数 419 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.冷却塔、水箱、冷机等基础要搭在底板梁上,避免板过多受力。
* z; U6 X( s- |3 E9 r7 T
! G' f2 s0 s! d, R1 R7 I2.对于屋面,上方有钢架的,要把钢架图也叠进底图中,避免基础、设备与钢架立柱、横梁冲突。9 R* y( p& [6 S9 b( P# w3 f, r% l
8 }6 g6 [5 u# B& O+ Z% }# a& d
如下图:VRF室外机及其基础墩,与屋面上方钢架冲突。
" w1 u+ ~' w8 n. H
' ~2 Y3 O+ G9 b# p$ T! E 015648j3r3fzsxaxdwxf5y.png
4 t, l, c* s, T- A( {) g. U8 O- B% d" [- ~* N. F5 I
3.做冷却塔基础时,如果是钢架,则钢架平面与立面的斜撑也要绘制,避免接管与其冲突。
! v( i; M7 e; v- f  q
: R: Q, F: V( @' a( Z& a; P# }  G0 e) l# [4 d9 `3 N
4.屋面冷却塔水管要做基础墩。
+ B, Q+ s& q+ D4 O! y6 J% i2 P
3 P9 L- \7 V7 |7 \3 k8 _5.屋面风机要做基础墩,生根在结构面上,基础顶面至少要高于建筑完成面300mm,以防雨雪。