研发动态

[复制管线] 管线创建组后,跨楼层复制失败,如何解决? [课程编码1150]

[复制链接] []
发表于 2021-5-9 22:25:45| 字数 845 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于标准层及差异不大的楼层之间,我们为了加快建模进度,会将管线跨楼层复制,为了快速选中所有管线,有时就会将管线打包成组,但打包成组后,有时跨层复制时会连环报错,如何处理?
如下:
015610i2z3xvlr4zdkfv6e.png
将管线打包成组,并跨楼层复制后,会弹出如下报错窗口,同时不少管线会乱飞,脱离管线所在的组:
015610nj7qed47d73zw7pn.png
015611ceg7oxethd36nioi.png

点击“断开链接”后,会弹出如下报错窗口:

015611j07jq0976770jd6x.png

点击“修复组”后,又会弹出如下窗口:

015611ozco6d1qi5m8oyox.png

点击“对不一致的组进行解组”,则会导致所有原先打包好的组失效,同时管线的“系统类型“”变为“未定义”。

015611irm47m7u8l7uwq4q.png

而点击“新建组类型”,则会继续弹出如下窗口:

015611f86clxsl84udhoyy.png

点击“修复组”后,又弹出报错窗口:

015611c9yqteuqr0uq2wn4.png

继续选择“新建组类型”,则复制后的管线(包含飞出的管线)都继续保持组的形式,且未飞出的管线的“系统类型”同样变为“未定义”。

015611nbphb4ko4e44hcj4.png
015611wk8n6qhvuqvh5os5.png

这样复制后,就需要对失去“系统类型”的管线重新定义,并将飞走的管线进行归位或重新绘制,这一套操作下来,很浪费时间。遇到这种连环报错的窘境,如何解决?

攻略:
1.选中所有需要复制的管线(如已打包成组,则“解组”后不进行任何操作,管线自然处于选中状态),点击“修改”菜单下的“创建部件”。

015612bwdpwwphkpkk4whg.png

2.弹出新建部件对话框,直接点“确定”即可,此时,这些管线就被打包成了“部件”。

015612zajpcptqbgjspaqd.png

015612fbvb3jsv1vjpvrr3.png

3.再在剖面或里面视图中,对这个“部件”进行跨楼层复制,就不会弹出之前打包成组后的那么多报错窗口,只会弹出如下提示窗口,尽情地自由复制,无视即可。

015612k44m3m3sqmdw9xz4.png
015613hgg3l9kyjkoto7yl.png

015613f5g7pdpxgh544mtg.png

4.选中复制出来的某层部件,单击“修改”菜单下的“编辑部件”或直接左键双击,进入部件编辑界面。

015614i3u96lcz4lcwnl5w.png

5.框选部件内的所有图元,在“属性”中依次选择各类图元,如选择“风管”后,可以看到它的参照标高已经自动改成了它应该参照的层。大功告成。
015614mn2pk9f825b3nkny.png


015615tu9iju3i9uppxx7q.png


总结:以上这种将管线打包成“部件”的操作方式,与打包成“组”相比,优势很明显:
1.复制出的新组合与原先组合没有关联关系,减少了报错。
2.虽然按两种方式批量复制管线后,管线、管件、附件、设备等的参照标高都会自动变成当前层,一步到位。但打包成“部件”的操作方式,图元一般不会乱飞,而“组”中的图元飞的几率则较高。









回复 申请删帖

使用道具 举报

发表于 2023-7-19 14:59:50 | 显示全部楼层
学到了,大神贴