5.8.8  室内供暖管道中的热媒流速应根据热水或蒸汽的资用压力、系统形式、防噪声要求等因素确定,最大允许流速应符合下列规定:
    1  热水供暖系统室内供暖管道最大允许流速应符合下列规定:
        1)生活、行政辅助建筑物应为2m/s;
        2)生产厂房、仓库,公用辅助建筑物应为3m/s。
    2  低压蒸汽供暖系统最大允许流速应符合下列规定:
        1)汽水同向流动时应为30m/s;
        2)汽水逆向流动时应为20m/s。
    3  高压蒸汽供暖系统最大允许流速应符合下列规定:
        1)汽水同向流动时应为80m/s;
        2)汽水逆向流动时应为60m/s。